返信先: 単相200V → 100V変換

トップ フォーラム 電気設備設計 単相200V → 100V変換 返信先: 単相200V → 100V変換

#1590
管理者A
キーマスター

久里浜の漁師様

こんばんは。
ご理解の通りです。そもそもN相がありませんでした。

まさか、引込盤、L盤がそのようなことになっているとは夢にも思いませんでした。
(L盤は通常の単相3線の結線でしたので。)

古い設備で何度か改修を重ねており、経緯は不明ですが、なぜかそのような構成になっておりました。
(最近借りた土地で、電気契約はオーナーが契約しています。オーナーも単相3線引込の認識でした。)

幸い負荷に異常はありませんでした。今は非発で暫定稼働しております。
今後は単二→単三の契約に切り替える予定です。
その際、電力会社にトランス使用可否を相談する予定です。