返信先: 空調機を複数台接続する幹線について 最終更新日時 : 2022年11月19日 管理者A トップ › フォーラム › 電気設備設計 › 空調機を複数台接続する幹線について › 返信先: 空調機を複数台接続する幹線について 2022年11月19日 4:31 PM #1653 管理者Aキーマスター 返信ありがとうございます。 内線規程では定格電流としているけれども、デンスイさんは信頼設計ということで 最大運転電流の値を採用しているということですね。 その場合、ブレーカーの定格電流:最大運転電流の合計の直上の機器、幹線の許容電流:ブレーカーの定格電流の1.25倍または1.1倍、電圧降下の設計電流:最大運転電流の合計という考え方で検討すれば宜しいでしょうか?