返信先: 高圧ケーブルのサイズってどうやって選定するの?

トップ フォーラム 電気設備設計 高圧ケーブルのサイズってどうやって選定するの? 返信先: 高圧ケーブルのサイズってどうやって選定するの?

#777
管理者A
キーマスター

最大負荷電流による選定

次に最大負荷電流値による選定方法について解説したいと思います。

短時間許容電流による選定は外部要因『短絡容量』によるケーブルサイズの選定ですが、最大負荷電流による選定は、内部要因『受変電設備』の負荷容量より決定されます。

高圧ケーブルのサイズ選定を行う際は、この両方の結果を満足する必要があります。

最大負荷電流値の計算
最大負荷電流は新築建物の実際の最大負荷電流値は”契約容量”により算出を行います。
しかしケーブル選定の段階では契約容量が決まっていない場合が多いので、需要家の受変電設備容量より最大電流値の算出を行います。

契約容量が未確定の場合
受変電設備の変圧器容量は、実際に使用する建物の負荷容量よりも大きくなるように計画しますので、変圧器容量により求めた負荷電流値が需要家の最大負荷電流値と考え最大負荷電流値を満足できる高圧ケーブルを選定すればよいです。

変圧器容量による負荷電流値の計算方法
建物の最大負荷電流はトランス容量によって選定することができます。各トランスごとの電流値を計算し合計したものが建物の最大負荷電流値になります。
単相変圧器一次電流=変圧器容量÷6.6kV
三相変圧器一次電流=変圧器容量÷√3×6.6kV

計算例
単相変圧器 300KVA×2台
三相変圧器 200kVA×3台

単相変圧器の電流値を算出
単相トランス300KVA÷6.6kV=45.5A
単相トランス300KVA÷6.6kV=45.5A

三相変圧器の電流値を算出
3相トランス200KVA÷(√3×6.6kV)=17.5A
3相トランス200KVA÷(√3×6.6kV)=17.5A
3相トランス200KVA÷(√3×6.6kV)=17.5A

合計すると・・・
最大負荷電流値=45.5+45.5+17.5+17.5+17.5=126A
各トランス容量から一次側電流値を計算し合計値を建物の最大負荷電流値と仮定します。

6.6kV CVTケーブルの許容電流
6600Ⅴ CVTケーブルの許容電流 周囲温度40℃
ケーブルサイズ 電流値
22 sq 120 A
38 sq 170 A
60 sq 225 A
100 sq 310 A
150 sq 405 A
200 sq 485 A
250 sq 560 A
325 sq 660 A
400 sq 750 A
500 sq 855 A
600 sq 950 A

空中暗渠周囲温度25°Cの場合、最大負荷電流値【126A】を超える許容電流を持つケーブルサイズは【CVT38sq(170A)】となります。