返信先: 高圧ケーブルのサイズってどうやって選定するの?

トップ フォーラム 電気設備設計 高圧ケーブルのサイズってどうやって選定するの? 返信先: 高圧ケーブルのサイズってどうやって選定するの?

#783
管理者A
キーマスター

まとめ

高圧ケーブルの選定方法

選定条件

短時間許容電流
最大負荷電流

の2項目ありそれぞれ選定したうちの大きいほうのサイズにて決定します。

ケーブルサイズ毎の短時間許容電流

6kVCV-T 38sq=11.3[kA]
6kVCV-T 60sq=16.3[kA]

ケーブルサイズ毎の短時間許容電流は上記値となり受電点の短絡電流が11.3[kA]を超えれば60sqとなります。受電点の短絡容量は、管轄の電力会社に問い合わせる必要がありますので、引込点に近接する電柱番号を控えておくようにしましょう。

最大負荷電流の求め方

新築建物の契約容量により算出する
受変電設備の変圧器容量より算出する

変圧器容量による最大負荷電流の求め方

単相変圧器一次電流=変圧器容量÷6.6kV
三相変圧器一次電流=変圧器容量÷√3×6.6kV

契約容量は設計段階で決まっていないことが多いため受変電設備の変圧器容量により求める場合が多くなります。選定の際は各変圧器容量より電流値を求め最大負荷電流値を算出しケーブルサイズを決定するようにしましょう。