まとめ
変圧器二次側の電圧計及び電流計の選定方法
電流計の選定方法に必要な条件
トランスの二次側電圧
トランスの容量
トランスの仕様(単相・三相)
電流値の計算式
三相の場合:定格電流値[A] = 300[kVA] ÷ 0.21 ÷ √3
単相の場合:定格電流値[A] = 300[kVA] ÷ 0.21
電圧計の選定方法
トランスの2次側電圧値により選定する
一次側電圧[v] 2次側電圧[v] 電圧計[v]
6,600 210 300
6,600 210ー105 300
6,600 440 500
-
この返信は2年、 10ヶ月前に
管理者Aが編集しました。