  • #1565
    管理者A
    キーマスター

    初めまして!

    VCTとVCTFの違いについては、きっとデンスイ先生からコメントがあると思います。

    私が心配するのは、配線が大丈夫かということです。もしかすると冷媒配管も再利用でしょうか?

    冷媒漏れや、圧縮機の絶縁不良等が原因で機器の更新になっているのであれば、慎重に対処してくださいね。

    頑張って下さいね。

    #1566
    管理者A
    キーマスター

    キリンさん
    はじめまして!よろしくお願いします。
    お察しの通り配管も再利用となっております。
    過去の整備記録から再利用可能と判断されたようです。
    お心遣いありがとうございます!慎重に進めていきたいと思います。

    #1567
    管理者A
    キーマスター

    どこのメーカーかわかりませんが、据付説明書や技術資料の中に使用可能な配線について記載があると思います。
    現在ダイキン製12年前マルチエアコンの室内機のみ改修を計画中ですが、こちらはVCTでもOKでした。

    #1568
    管理者A
    キーマスター

    ご指名と、管理人さんからの催促がありましたので・・・

    VCTFは交流300V、VCTは交流600Vの耐圧です。

    従って、VCTであればより安全ですね。

    太さが書いてありませんですが・・・

    #1569
    管理者A
    キーマスター

    烈空座さん
    レスありがとうございます。
    私の経験上VVFケーブルもしくはCVでの配線の経験しかなく、現地確認の際 ???になってしまいました。
    VCTでの配線はよくあるものでしょうか?
    お忙しいところ申し訳ありませんがまたご教示よろしくお願いします。

    #1570
    管理者A
    キーマスター

    デンスイさん
    レスありがとうございます。
    キャブタイヤについて移動用機器配線であり、固定してはいけない認識でした。
    内戦規定ではコードは固定不可、ケーブルは固定可能であるからエアコン配線で使用可能であると認識で
    よろしいでしょうか?
    お忙しいところ申し訳ありません。またご教示よろしくお願い致します!

    #1571
    管理者A
    キーマスター

    デンスイ先生 コメントありがとうございました。

    本題から外れますが、少し教えてください。

    昔に電気の点検をしてみる方に聞いたのですが、(電線の単線と撚線の違いは何ですか?)

    単線は直径、撚線は表面積が許容量に影響する。電気は表面に流れる傾向があるから、2.0㎜×3(VVF)と2.0㎟×3(VCTF)だとVCTFの方が安全だな!

    先生、正解ですか?

    #1572
    管理者A
    キーマスター

    ブッブーーーー

    VVFケーブルは2。0mmだと、面積は3.14mm2 です。

    従って、通常はVCT3.5mm2 と同等になります。

    後、VCTFの耐圧はAC300Vですし、これはコードであって
    ケーブルではないので、固定は出来ません。
    結構VCTFケーブルなんて言い方をするので紛らわしいですね。

    #1573
    管理者A
    キーマスター

    VCTFはエアコンの電源線としては×と考えて下さい。

    使えるのは、スポットエアコンぐらいですか。