動力と電灯のケーブル種について

  • このトピックには5件の返信、1人の参加者があり、最後に管理者Aにより2年、 5ヶ月前に更新されました。
5件の投稿を表示中 - 1 - 5件目 (全5件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #1540
    管理者A
    キーマスター

    各会社の工事使用に依るのでは、ないですか?
    ちなみに、現在担当している工場の仕様書(電動機)では、
    使用電圧220Vで 電動機容量0.2Kw~0.75Kwまでは、3.5□のケーブル指定です。

    440Vで。0.2~0.4kwは、2□でOKです。

    民間で、電流値が問題なければ2□でも良いと思いますが?

    #1541
    管理者A
    キーマスター

    コメントありがとうございます。

    2□=2sqで合ってますか?
    確認したいことが、より線→単線に
    変更して良いものなのかということでした。

    規定等で動力に接続する電線及びケーブルは
    より線でなければならない、等のルールが
    あるのかなと思いまして。。。

    #1542
    管理者A
    キーマスター

    こんばんは 自宅からです

    電線の許容電流値以内であれば、単線・より線の違いはありませんが、振動するものに対して単線はダメです。
    今回のブレーカー間については単線で大丈夫ですが、3芯はありますが4芯は珍しいのではないですか。管内にIVを通すのでしょうか。VVF2.0-3Cと接地線で良いのであれば、それでも良いと思います。

    #1543
    管理者A
    キーマスター

    コメントありがとうございます。

    振動のあるものに対して
    単線は不可なんですね。

    ありがとうございました。
    モヤモヤが晴れました。

    #1544
    管理者A
    キーマスター

    可動部や振動があるところには、繰り返しの折り曲げのようなストレスがかかるので、柔らかい撚線のほうが、硬い単線より耐久性があると思います。
    建物の壁などに配線する場合は単線がよく使われますが、制御盤や機械の
    配線には、撚線が使われます。狭い盤内を配線するところは撚線のほうが
    仕事がやりやすいし、色やサイズがたくさんあります。
    20A程度では単線でもなんとか曲げの細工ができますが、
    それ以上では撚り線のほうが作業性が良いです。
    すこし話がそれますが、単線は大きな電流を流すと表皮効果があり、
    周波数にもよりますが、中心付近の電流が少なくなります。
    撚り線はそれも防げます。