トップ フォーラム 電気設備設計 受変電|変圧器二次側の電圧計及び電流計の選定方法

受変電|変圧器二次側の電圧計及び電流計の選定方法

  • このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に管理者Aにより2年、 5ヶ月前に更新されました。
2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #793
    管理者A
    キーマスター

    今回は受変電設備における変圧器・トランスの二次側計器類の選定方法について解説したいと思います。トランスの2次側って何が必要なの?変流器や変成器の選定方法について知りたい方におすすめの記事となっていますので是非最後までよろしくお願いします。

    電流計の選定方法
    変圧器2次側電流の計算方法

    電流計は変圧器容量から変圧器2次側の電流値を計算し機器仕様の選定を行います。変圧器2次側定格電流を算出する場合次の項目を確認しましょう。
    トランスの2次側電流に必要な条件
    トランスの二次側電圧
    トランスの容量
    トランスの仕様(単相・三相)

    トランス2次側電流の計算例
    トランスの二次側電圧 :210[v]
    トランスの容量    :300[kVA]
    トランスの仕様    :三相
    A=300[kVA]÷0.21÷√3≒825[A]
    上記計算により、トランスの2次側定格電流値は825[A]流れることになりこの値を超える機器を選定する必要があります。

    変圧器容量による電流計の選定表
    三相トランスの場合 ※210Vで計算
    容量[kVA] 定格電流[A] 電流計[A] 将来性を考慮した場合
     20       55   75 100
     30       83  100 200
     50      138  200 300
     75      206  300 400
    100      275  400 500
    150      412  500 750
    200      550  600 900
    300      825 1000 1500

    変圧器二次側電流値の計算式

    定格電流値[A] = 変圧器容量[kVA] ÷ 二次側電圧[Ⅴ] ÷ √3

    単相トランスの場合 ※210Vで計算
    容量[kVA] 定格電流[A] 電流計[A] 将来性を考慮した場合
    20       96 150        200
    30      143 200        300
    50      238 300        400
    75      350 500        600
    100      476 600        800
    150      715 1000   1200
    200      953 1200   1500
    300     1430 2000   2000

    変圧器二次側電流値の根拠式

    定格電流値[A] = 変圧器容量[kVA] ÷ 二次側電圧[Ⅴ]

    工場や福祉施設など改修や増築によるトランス容量の変更により計器の取り換えを行わないで済むよう設計時は建物用途や将来性を考慮して必要な場合1.2~1.5倍の電流値を想定して選定するようにしましょう

    電圧計の選定方法
    トランス2次側の電圧計は電圧値により選定するためトランスの2次側の電圧を確認することで選定することができます。
    主に使用される変圧比
    一次側電圧[v] 2次側電圧[v] 電圧計[v]
    6,600       210      300
    6,600     210ー105      300
    6,600       440      500

    #794
    管理者A
    キーマスター

    まとめ
    変圧器二次側の電圧計及び電流計の選定方法

    電流計の選定方法に必要な条件
    トランスの二次側電圧
    トランスの容量
    トランスの仕様(単相・三相)

    電流値の計算式
    三相の場合:定格電流値[A] = 300[kVA] ÷ 0.21 ÷ √3
    単相の場合:定格電流値[A] = 300[kVA] ÷ 0.21

    電圧計の選定方法
    トランスの2次側電圧値により選定する
    一次側電圧[v] 2次側電圧[v] 電圧計[v]
    6,600      210     300
    6,600     210ー105     300
    6,600      440     500

    • この返信は2年、 5ヶ月前に管理者Aが編集しました。
2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
  • このトピックに返信するにはログインが必要です。