トップ › フォーラム › 電気設備設計 › 漏電管理に関し 漏電管理に関し このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に管理者Aにより2年、 5ヶ月前に更新されました。 1件の投稿を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中) 投稿者 投稿 2022年11月19日 3:55 PM #1593 管理者Aキーマスター Kojima様 ご回答頂きありがとうございます。 漏電にも種類が有るのを理解しました。 Io,Ior,Iocが有り Ior : 感電及び抵抗による発熱の危険が有る。 Ioc : 高調波が多くなり、振動による発熱及び機器の誤動作の原因になる。 漏電管理の手法ですが IoだけでなくIorも測定を実施し、 毎年記録を取り、 Iorが多い場合:ケーブル又は接続の確認又はケーブル引き直し。 Iocが多い場合:漏電警報、漏電ブレーカー等の誤動作が無いか確認をし 問題が無ければ様子を見る。 以上のイメージでおります。 どうでしょうか。 投稿者 投稿 1件の投稿を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中) このトピックに返信するにはログインが必要です。 ログイン ユーザー名: パスワード: ログイン状態を保持 ログイン