  • #1593
    管理者A
    キーマスター

    Kojima様

    ご回答頂きありがとうございます。
    漏電にも種類が有るのを理解しました。
    Io,Ior,Iocが有り
    Ior : 感電及び抵抗による発熱の危険が有る。
    Ioc : 高調波が多くなり、振動による発熱及び機器の誤動作の原因になる。

    漏電管理の手法ですが
    IoだけでなくIorも測定を実施し、
    毎年記録を取り、
    Iorが多い場合:ケーブル又は接続の確認又はケーブル引き直し。
    Iocが多い場合:漏電警報、漏電ブレーカー等の誤動作が無いか確認をし
            問題が無ければ様子を見る。

    以上のイメージでおります。
    どうでしょうか。