トップ › フォーラム › 電気設備設計 › 配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント 配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント このトピックには5件の返信、1人の参加者があり、最後に管理者Aにより2年、 5ヶ月前に更新されました。 5件の投稿を表示中 - 1 - 5件目 (全5件中) 投稿者 投稿 2022年11月19日 5:30 PM #1738 管理者Aキーマスター メーカーが、仕様書でピット内でも接続可能だと明言している製品なら、 ピット内で接続する事は不可能では無い筈です。 ただし、事前に物理的な納まりを検証された方が良いように思います。 ピットの蓋が閉まらなくなったり、強引に押し込んで接続部に変な張力が 掛かってトラブルを起こしたら、元も子も有りません。 2022年11月19日 5:31 PM #1739 管理者Aキーマスター 技術的な問題は、製品やスペースなど解決しますが、 監督官や主任技術者などが、ダメと言えばダメです。理屈ではありません。 施工仕様や手順書、検査結果の報告などを出せる用意が必要です。 承諾を得ましょう。 この掲示板より、電気の専門の掲示板のほうがアドバイスをうけやすいでしょう。 2022年11月19日 5:31 PM #1740 管理者Aキーマスター 早速のご返答ありがとうございます。 納まり検証してみます。 大変貴重なご意見ありがとうございました。 2022年11月19日 5:31 PM #1741 管理者Aキーマスター 早速のご返答ありがとうございます。 承諾、資料等検討してみます。 電気専門があるのですね。 調べてみます。 大変貴重なご意見ありがとうございました。 2022年11月19日 5:32 PM #1742 管理者Aキーマスター 高圧の電気工事とはすこしジャンルが違いますが、 高圧にも詳しい方々がおります。 下記のワードで検索すればすぐ見つかると思います。 「FA屋の会議室(質問はこちらで)」 本来はFA系の掲示板なのですが、設備の方も参考になると思います。 投稿者 投稿 5件の投稿を表示中 - 1 - 5件目 (全5件中) このトピックに返信するにはログインが必要です。 ログイン ユーザー名: パスワード: ログイン状態を保持 ログイン