    負荷と変圧器の容量がイコールではない、という事を気にされているのでしょうか?

    1、最初に確かめるべきは、負荷の種類と容量、使用する時間帯や時期(夏or冬)です。

    2、ここでの「種類」は照明、コンセント等の分類、「容量」は種類毎の負荷の
      合計を指しています。

    3、例えばコンセント回路の場合、掃除用のコンセントなら需要率を低く見込んでも
      問題ないと考えられますが、OA機器用のコンセントなら日中は同時に
      複数使用する可能性が高い(つまり需要率が高い)、と考えるのが自然です。

    4、「3」に関し、具体的な需要率は庁舎の調査値になりますが、
      「建築設備設計基準」、俗にいう「茶本」にグラフで掲載されています。
      これが参考になるでしょう。

    5、動力回路については、kW→kVA換算をどのように行っているのか?も
      影響しますので、ご注意ください。
      茶本もH18年版以前とH21年版以降では換算方法が異なり、数値が変わります。
      (換算方法については、内線規程にも関連する内容が掲載されています)

    上記の内容に沿って検討すれば、変圧器容量が適切なのか、それとも過少or過大なのか
    見えてくるかと思います。

    既存改修の場合は、デマンド計や年次or月次点検の記録を読むとか、可能であれば
    自らクランプ計で計測する事も選択肢の一つです。

    • この返信は1年、 2ヶ月前に管理者Aが編集しました。