回の内容はSPDの開閉器についてになります。雷保護対策として用いられるSPDですが機器の一次側に分離器若しくは、開閉器を設けなければいけないのはご存じでしょうか。今回は、この分離器及び開閉器について詳しく解説していますので是非最後までよろしくお願いします。
SPD1次側の計画
SPDの一次側には短絡電流の保護として分離器若しくは開閉器を設けなければいけません。
しかし従来の設計では、コストなどの観点からSPDの一次側に開閉器を取り付ける方法が主流でした。
これは旧規格の”JIS C 5381-1”に、SPD短絡故障時の安全性が要求事項に無かったため短絡電流の保護を満足できれば特に規定がなかったためになります。
開閉器を取り付ける場合の推奨サイズ
SPDクラスI MCCB225AF225AT
SPDクラスII MCCB50AF50AT
JIS規格の改定
しかし新規格の”JIS C 5381-11”では、製造業者が指定するSPD分離器と組み合わせた状態で、SPD故障時の安全性の試験を実施しなければならないという規格が追加されました。
このため、”JIS C 5381-11”に準拠したSPDを使用する場合、必ずメーカー指定のSPD分離器を接続する必要があります。
SPD分離器とは。
電源用SPDを設置するにあたり、SPDの短絡事故時に短絡電流を遮断し機器を保護しなければいけません。この目的として利用されるのがSPD分離器となります。
またSPDの点検・取替を行う際に、分離器を切り離すことで無電圧での作業が可能となります。この分離器と同等の役割を持つものとして配線用遮断器を設置することも可能となります。
出典:(SPD分離器とは – 雷対策製品の知識 | 音羽電機工業 (otowadenki.co.jp))
SPDと分離器の規格及び選定
現在、各メーカーではSPDに分離器を内蔵したタイプ若しくは、SPDに外部接続型の分離器を接続する方法があります。設置スペースや更新状況などを考慮し選定を行いましょう。
SPD規格と分離器のサイズ
電源用SPDに対しクラスごとに対応する分離器を選定します。
適用SPD クラスⅠ
開閉器サイズ 225AF/225AT
ヒューズサイズ 125A
SPDクラスⅠの場合の開閉器若しくはヒューズを選定する場合の容量になります。
適用SPD クラスⅡ
開閉器サイズ 50AF/50AT
ヒューズサイズ 30A
SPDクラスⅡの場合の開閉器若しくはヒューズを選定する場合の容量になります。